主动跟踪定位射流灭火装配的安装应相符以下要求:
    1、主动跟踪定位射流灭火装配正在安装前应加电停止复位状况、看管状况、启动、机器迁移转变、联动掌握等功用的模仿搜检,不合格者,不得安装。
    2、主动跟踪定位射流灭火装配应正在体系管网试压冲刷及格后停止安装。
    3、当主动跟踪定位射流灭火装配正在仄天花板或平梁底吊顶安装时,安装场合空中至天花板底或平梁底的最大净空高度应知足表7.1.5的划定。
    4、主动跟踪定位射流灭火装配正在天花板下安装时,天花板的启齿不应阻碍灭火装配的迁移转变。
    5、主动跟踪定位射流灭火装配的进水管应取空中连结垂直。
    6、要求管网正在距主动跟踪定位射流灭火装配0.5m范围内有牢靠的流动,管道流动牢靠且无松动征象。
    7、火警探测及主动跟踪定位组件应平行或低于天花板、梁底、屋架底微风管底安装。其四周不应有影响探测视角的障碍物。
    8、火警探测及主动跟踪定位组件取洒水器的安装间距应知足表12.2.7中的划定。
    9、1个火警探测及主动跟踪定位组件掌握1个洒水器取洒水器平行取洒水器的程度间隔≥600
    10、1个火警探测及主动跟踪定位组件掌握2~4个洒水器取洒水器平行取各洒水器部署平面中央位置的程度间隔≥600
    11、主动跟踪定位射流灭火装配的对外引线金属软管不得阻碍灭火装配的迁移转变。
    12、电磁阀应安装正在主动跟踪定位射流灭火装配四周的程度配水支管上,且取主动跟踪定位射流灭火装配的程度间隔不宜大于300mm;管道的水流偏向取电磁阀体上要求的水流偏向同等。