1、消防水炮不克不及360度扭转
剖析缘由:

(1).水炮安装时电缆线预留长度不敷,水炮出厂前,厂家都邑预留1.5M的导线,如许是为了防备水炮正在预备360度扭转时刻,果电缆线长度不敷,致使水炮机电硬扭转,拉断电缆线。

(2).水炮内部机电破坏。

解决方案:
(1).将水炮上方的线路延伸。

(2).将水炮寄回厂家,由厂家改换。


2、焚烧测试时主动水炮不行动
剖析缘由:

1).主动消防水炮出转换到主动状况,现场地区控制箱里边有手动操纵盘,若是手动操纵盘上,主动指示灯没有明,则为手动状况,水炮处于手动状况,便不会有主动定位功用,只能手动操纵水炮,俗称“指哪打哪”。

2).确认是不是安装了白紫外智能火焰探测器。若是施工人员漏装了探测器,大概探测器破坏则水炮没法寻觅火源。

解决方案:

(1).按挑选键挑选到要测试的水炮炮号,然后再按转换键,将水炮转换为主动操纵状况,主动指示灯亮起后水炮会主动寻觅火源停止主动定位射流灭火操纵。

(2).安装或改换白紫外智能火焰探测器。


3、焚烧测试时水炮定位不喷水
剖析缘由:

1).现场地区控制箱的内部主板上电磁阀旌旗灯号开关出翻开,致使水炮只能定位,不克不及开阀喷水。

2).泵房水泵是不是一般事情,是不是曾经正在主动状况。若是水泵在手动起泵状况下,不克不及取水炮主机装备停止联动起泵,给水炮供应水源。

解决方案:

1).将控制箱内部右下角方位的扭子开关向右拨

2).将水泵起泵体式格局打正在主动起泵位置。


4、启泵信号线一接上去水泵就启泵
剖析缘由:启泵旌旗灯号常有5伏测试电压输出,水泵掌握柜启动电压太低,致使水泵起泵。

解决方案:需加一个24伏继电器断绝。