金沙4166官网_www.2004ccc.com_金沙城中央国际接待您
澳门金沙js57com

天下同一效劳热线:4000-656-119

搜刮:
金沙4166官网
金沙4166官网

金沙4166官网

联络我们

联系人:黄司理

手机:181-1810-9119

电话:0512-89994999

邮箱:18118109119@163.com

地点:苏州市高新区(科技城)雁荡山路206号

金沙4166官网

当前位置: 首页 > 技术支持 > 技术支持 > 主动消防水炮旱路设想阐明

金沙4166官网

公布日期:2017.07.22    阅读次数:427 次

金沙4166官网旱路设想阐明(以型号ZDMS0.6/5S-ZQ为例

1、设想局限

本项目智能消防系统,凭据客户要求接纳ZDMS0.6/5S-ZQ型主动跟踪定位射流灭火装配2台。


2、ZDMS0.6/5S-ZQ型主动跟踪定位射流灭火装配技术参数:

额定工作压力:0.6MPa     放射流量:5L/S

珍爱半径:≤32m          定位工夫≤30S

入口法兰:DN50           安装高度:6m-22m

程度扭转:0°---+360°(可调整设定)

垂直俯仰:-90°----30°(可调整设定)

后重力:≈600N            炮身自重:约10Kg


3、消防水池及消防泵房

(1)、供应1用1备消防泵,且能包管管道最晦气点灭火装配入口压力到达0.6MPa;

(2)、供应1用1备增压泵;

(3)、本体系按2台主动射流灭火装配同时射火1小时盘算,消防炮水池水池容量应大于:5L/S×60×60×2=36M³;

(4)、管网应能防冻,并应设泄水阀。


4、标高和尺寸

(1)、本工程图纸,标高以米计,其他以毫米计;

(2)、管道标高指管中央标高;

(3)、图上尺寸有偏差时以平面图为准。


5、掌握体式格局

主动消防水炮是一套主动跟踪定位的喷水灭火体系,体系具有自动控制、中央控制室近控、现场应急掌握三种掌握体式格局。


6、管道及装备安装

(1)、管道接纳加厚热镀锌钢管;

(2)、衔接体式格局:管径小于100mm的接纳丝扣衔接,大于即是100mm的接纳卡箍沟槽衔接;

(3)、体系施工安装终了,应停止验收前全系统运转实验。


7、管道试压

(1)、体系工作压力为0.6MPa,管道实验压力应为0.9MPa

(2)、水压强度实验的测试点应设在体系管网的最低点。对管网灌水时,应将管网内的氛围排净,并应迟缓升压,到达实验压力后,稳压30min,目测管网应无走漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。


8、管道防腐取保温

(1)、管道镀锌层被损坏处,刷防锈漆二讲;

(2)、埋天管刷防镀锌钢管锈漆二道;

(3)、室外明露消防管道按国标87S159图2停止保温。

9、本阐明中已叙说局部,按国度有关范例或图集停止施工。


10、模仿末尾试火装配设想阐明

末尾试火装配是主动喷水灭火体系运用中,可检测体系整体功用的一种浅易可行的检测实验装配,体系要求设置末尾试火装配,为了磨练体系的可靠性,测试体系可否正在开放一只灭火装配的最晦气条件下牢靠报警并一般启动,要求正在供水最晦气点处设置末尾试火装配。