一、 设想根据

1、《火警主动报警体系设计规范》GB 501162013

2、《建筑设计防火范例》GB 500162006

3、《主动消防炮灭火体系技术规程》CECS245:2008

4、《主动喷水灭火体系设计规范》GB GB5008420012005版)

5、《主动跟踪定位射流灭火体系》GB 252042010

6、《流动消防炮灭火体系设计规范》GB 503382003

7、《火警主动报警体系施工及验收范例》GB 501662007


二、主动消防水炮体系事情道理:

ZDMS0.6/5S-ZQ主动消防水炮能够全天候探测珍爱范围内的统统火情。一旦发作火警,灭火装配会立刻检测并快速定位火源,然后智能翻开电磁阀同时输出旌旗灯号给现场控制箱启动水泵进而由喷水嘴停止喷水灭火。喷水一个周期(周期工夫可凭据园地需求状况公道调解)后体系会智能住手喷水且喷水嘴会主动复位,若有新火源发生体系会智能反复上述行动直至将火警完整消灭。现场掌握装配借能够对灭火装配停止脚/主动功用的转换,从而到达现场应急手动操纵的需求。


澳门金沙娱乐场手机版灭火装配的安装

灭火装配接纳吊装安装体式格局,如许方可充分发挥该炮可程度360°扭转、垂直-90° 30°扭转,能够射到灭火装配正下方的特性,使所珍爱地区无一盲点。

灭火装配应正在建筑物桁梁上牢固流动,以包管正在放射时,不致果后重反力而晃悠,影响灭火准确性。

综合现场控制箱安装正在距空中1.5m处,箱中置有"手动控制器"。能够用来轻易天对灭火装配停止操纵。

现场掌握盘安装位置应能观察到对应的消防炮并接近出口偏向,凭据内装设计及现场实际情况设置安装位置。


四、体系布线

1)水炮到现场地区控制箱:RVV3x1.5(水炮电源线220V)+RVSP2x1.5(水炮掌握线)

 2)电磁阀到现场地区控制箱:RVV2x1.5(电磁阀电源线)

 3)现场地区控制箱到末尾试火装配:RVV3x1.5(末尾试火装配电源线)+RVSP2x1.5(旌旗灯号总线)

 4)现场地区控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(旌旗灯号总线)+RVSP2x1.5(近程掌握线)

 5澳门金沙娱乐场手机版到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和近程掌握线,体系也不具有近程掌握功用)

 6)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,启泵反馈线)。

注重:本体系中一切掌握和旌旗灯号线缆应接纳单绞屏障线缆。此线缆为强电线缆,不克不及取电磁阀电源线共管敷设,接纳线槽敷设时,须接纳分开线槽。

 

五、掌握体式格局

 主动消防炮是一套主动跟踪定位的喷水灭火体系,体系具有自动控制、中央控制室近控、现场应急掌握三种掌握体式格局。

 

、体系供电

灭火装配、电磁阀电压为220V,由现场控制箱供电,其中央装备均为220V供电。


、体系接地

本体系接纳公用接地,接地电阻应不大于5欧姆,接纳结合接地时,接地电阻应不大于1欧姆。


、施工要求

管线安装应按电气施工中响应尺度停止;消防管线应零丁敷设,不克不及与其它体系线路共管;施工历程中应取土建装备专业亲切合营,和谐停止。


、泵房要求

1、泵房须能供应充足水压,且能包管管道最晦气点灭火装配入口压力到达0.6MPa

2、泵房须设稳压、鼓压装配。

3、正在消防水泵出水口处设压力表,其最大指导压力为2.5 MPa,正在消防泵出水管设主动泄水阀及回流管;泵的吸水口宜设过滤器。

4、供应一用一备消防泵及压力控制器,泵流量除应能知足灭火装配出水外还应知足其他同时开启的消防设备。


十、安装灭火装配注意事项

⑴ 灭火装配和相干组件应正在管道安装终了并停止冲刷试压后停止安装。安装前应妥帖保管,并接纳响应的防尘、防潮、防腐步伐。

⑵ 珍爱范围内不宜有障碍物遮挡灭火装配的探测、定位。

⑶ 灭火装配本身有肯定重量,安装时要思索安点缀管网的承重才能和确保消防炮放射时无晃悠,包管放射精度,需要时加固管网支架。

⑷ 安装时要轻拉轻放,防备撞击。

⑸ 管路的装配接口要竖直向下,包管灭火装配竖直向下,灭火装配上平面要包管程度,防备倾斜。

⑹ 安装时应经由过程扭转进水管停止紧固(法兰式除外)制止间接扭转灭火装配壳体或强行扳动喷水嘴,以避免对蜗轮轮蜗杆及机电形成破坏。

⑺ 应连结灭火装配探测组件的干净,不要间接用手擦拭探测组件受光面。

⑻ 安装时注重不要破坏装配的启动传感器和事情指示灯,装配的出水口和传感器狭缝不应有梗塞物。

⑼ 炮体取配水支管之间衔接垂直段短立管长度必需大于200mm,小于500mm

⑽ 发起凭据内装吊顶,将消防炮头安装正在吊顶下方,阀门等组件正在吊顶内可操作地区。