当前位置: 首页 > 技术支持 > 技术支持 > 20L/30L主动消防水炮设计方案

澳门金沙线上娱乐

公布日期:2017.07.25    阅读次数:409 次

一、 设想根据

1、《火警主动报警体系设计规范》GB 501162013

2、《建筑设计防火范例》GB 500162006

3、《主动消防炮灭火体系技术规程》CECS245:2008

4、《主动喷水灭火体系设计规范》GB GB500842001(2005版)

5、《主动跟踪定位射流灭火体系》GB 252042010

6、《流动消防炮灭火体系设计规范》GB 503382003

7、《火警主动报警体系施工及验收范例》GB 501662007


二、主动消防水炮灭火装配体系事情道理:

ZDMS0.8/20S-ZQ型主动消防水炮灭火装配能够全天候探测珍爱范围内的统统火情。一旦发作火警,灭火装配会立刻检测并快速定位火源,然后智能翻开电磁阀同时输出旌旗灯号给现场控制箱启动水泵进而由喷水嘴停止喷水灭火。喷水一个周期(周期工夫可凭据园地需求状况公道调解)后体系会智能住手喷水且喷水嘴会主动复位,若有新火源发生体系会智能反复上述行动直至将火警完整消灭。现场掌握装配借能够对灭火装配停止脚/主动功用的转换,从而到达现场应急手动操纵的需求。

1、灭火装配的安装

①灭火装配接纳吊装安装体式格局,如许方可充分发挥该炮可程度360°扭转、垂直-90°~30°扭转,能够射到灭火装配正下方的特性,使所珍爱地区无一盲点。

②灭火装配应正在建筑物桁梁上牢固流动,以包管正在放射时,不致果后重反力而晃悠,影响灭火准确性。

③综合现场控制箱安装正在距空中1.5m处,箱中置有"手动控制器"。能够用来轻易天对灭火装配停止操纵。

④现场掌握盘安装位置应能观察到对应的消防炮并接近出口偏向,凭据内装设计及现场实际情况设置安装位置。


三、体系布线

1)水炮到现场地区控制箱:RVV14x1.5(水炮电源线掌握线)+RVV2x1.5(摄像头电源线)

2)白紫外火焰探测器到现场地区控制箱:RVV4x1.5(探测器电源线信号线)

(3)电动阀到现场地区控制箱:RVV2x1.5(电动阀电源线)

4)现场地区控制箱到末尾试火装配:RVV3x1.5(末尾试火装配电源线)+RVSP2x1.5(旌旗灯号总线)

5)现场地区控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(旌旗灯号总线)+RVSP2x1.5(近程掌握线)

6)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和近程掌握线,体系不具有近程掌握功用)

(7)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,开泵反馈线)。

注重:1、因为水炮需360度扭转,电缆线必需预留充足长度,不然会破坏装备!


四、体系供电

灭火装配,电动阀,探测器电压为24V,由控制箱供电,其中央装备均为220V供电。


五、体系接地

本体系接纳公用接地,接地电阻应不大于5欧姆,接纳结合接地时,接地电阻应不大于1欧姆。


六、施工要求

管线安装应按电气施工中响应尺度停止;消防管线应零丁敷设,不克不及与其它体系线路共管;施工历程中应取土建装备专业亲切合营,和谐停止。


七、泵房要求

1、泵房须能供应充足水压,且能包管管道最晦气点灭火装配入口压力到达0.8MPa。

2、泵房须设稳压、鼓压装配。

3、正在消防水泵出水口处设压力表,其最大指导压力为2.5 MPa,正在消防泵出水管设主动泄水阀及回流管;泵的吸水口宜设过滤器。

4、供应一用一备消防泵及压力控制器,泵流量除应能知足灭火装配出水外还应知足其他同时开启的消防设备。


八、ZDMS0.8/20S-ZQ主动消防水炮灭火装配术参数:

额定工作压力:0.8MPa     放射流量:20L/S

珍爱半径:≤50m 定位工夫≤55S

入口法兰:DN65           安装高度:6m-22m

程度扭转:0°---+360°(可调整设定)

垂直俯仰:-90°----30°(可调整设定)

后重力:≈1000N           炮身自重:约16Kg


九、本阐明未及事项拜见国度现行有关尺度,范例实行。

一、本工程接纳的有关设计规范

以项目智能消防灭火体系,接纳ZDMS0.8/20S-ZQ型主动跟踪定位射流灭火装配2台为案例。


二、ZDMS0.8/20S-ZQ-01主动跟踪定位射流灭火装配技术参数:

三、针对职员密集场合,消防炮均带有柱状雾状无级变更装配。


四、消防水池及消防泵房

1、供应1用1备消防泵,且能包管管道最晦气点灭火装配入口压力到达0.8MPa.

2、供应1用1备增压泵;

3、本体系按最大2台主动射流灭火装配同时射火盘算,消防炮水池水池容

量=20L/S×60×60×2=144m³;

4、管网应能防冻,并应设泄水阀。


五、标高和尺寸

1、本工程图纸,标高以米计,其他以毫米计;

2、管道标高指管中央标高;

3、图上尺寸有偏差时以平面图为准。


六、掌握体式格局

1、主动消防炮是一套主动跟踪定位的喷水灭火体系,体系具有自动控制、中央控

制室远控、现场应急掌握三种掌握体式格局。


七、管道及装备安装

1、管道接纳加厚热镀锌钢管;

2、衔接体式格局:管径小于100mm的接纳丝扣衔接,大于即是100mm的接纳卡箍沟槽

衔接;

3、体系施工安装终了,应停止验收前全系统运转实验。


八、管道试压

1、管道实验压力为1.2Mpa;

2、水压强度实验的测试点应设在体系管网的最低点。对管网灌水时,应将管网内的

氛围排净,并应迟缓升压,到达实验压力后,稳压30min,目测管网应无走漏和

无变形,且压力降不应大于0.05MPa。


九、管道防腐取保温

1、管道镀锌层被损坏处,刷防锈漆二讲;

2、埋天管刷防镀锌钢管锈漆二道;

3、室外明露消防管道按国标87S159图2停止保温。


十、本阐明中已叙说局部,按国度有关范例或图集停止施工。


十一、ZDMS0.8/20S型主动消防水炮灭火装配管路安装

主动消防水炮灭火装配顺次按递次安装旌旗灯号阀,电动阀,灭火装配,最初安装流动支架,固然若是您有把握也能够肯定位置后起首安装流动支架。值得注重的是由于安装情况差别,流动支架有差别的安装款式,请您凭据您的现场状况挑选最合适的安装款式。供水管路的安装不尽以外应严厉根据管路安装范例停止。