当前位置: 首页 > 技术支持 > 技术支持 > 5L/10L消防水炮常见问题(上)

澳门金沙4166am

公布日期:2017.07.22    阅读次数:234 次

    起首请确保一切水炮的线路部署和接线准确,由厂家工程师卖力上门搜检线路,确认是不是准确。正在准确的状况下,才气给现场地区控制箱供电,防备因为泛起线路毛病,致使水炮大概现场地区控制箱主板等电子元器件泛起毛病或损毁。5L/10L的主动跟踪定位射流灭火装配,一样平常会有水炮电源线、信号线、电磁阀电源线。

1、供电后现场地区控制箱数码管一向正在闪
剖析缘由:消防水炮安装时序号反复。由于水炮出厂前,由专业厂家曾经设置好,炮号的递次曾经编序列号,水炮接线到现场地区控制箱,没有根据递次接的话,会泛起序号反复,从而致使现场地区控制箱主板上数码管一向闪。

解决方案:

(1).调解水炮准确排序位置。

(2).由技术员从新编译炮号递次。


2、消防水炮一通电就射水
剖析缘由:水炮接线毛病,将电磁阀线毛病的接到水炮电源位置了,以是照样要细致搜检线路。

解决方案:查清水炮布线线路,准确接线。


3、消防水炮通电时手动操纵无回响反映

剖析缘由:水炮能够处在主动状况。检察水炮现场地区控制箱面板,看对应的水炮主动指示灯是不是常亮。常亮时水炮处于主动状况,没法停止手动操纵。

解决方案:按挑选键挑选到要操纵的水炮炮号,然后再按转换键,将水炮转换为手动操纵状况,主动指示灯燃烧则可停止水炮手动操纵。